1、什么叫燃烧?燃烧的三个特征是什么?什么是燃烧三要素?
答:(1)物质发生强烈的化学反应,同时发出热和光的现象称为燃烧。
(2)燃烧的三个特征是发光、放热和生成新物质。
(3)燃烧的三要素是可燃物、助燃物和着火源。
2、火灾可以分为哪些种类?
答:依我国国家标准(GB4351)的规定可分为四类:
(1)普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。
(2)油类火灾(B类):凡是由气体燃烧及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。
(3)气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。
(4)金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。
(5)电器火灾:凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电器火灾。
3、为什么火灾中的浓烟可以致命?
答:浓烟中含有微粒子碳元素CO1、CO2等有毒气体,其上升速度每秒3.0M-5.0M,横向扩散0.5M-1.0M,浓烟吸人4%,二至三分钟就会产生休克、窒息而死亡。
4、逃生时如何经过烟雾区?
答:火场逃生时多数要经过充满烟雾的危险区域,这时要用湿毛巾、湿口罩捂住口鼻,无水时干毛巾、干口罩也可以。在穿过烟雾区时,即使感到呼吸困难,也不能将毛巾从口鼻上拿开,因拿开时就有中毒的危险,另外还应注意将身体尽量贴近地面或爬行穿过烟雾区。
5、如何选择安全通道和疏散设施?
答:火场逃生时,应根据火势情况优先选择最简便、最安全的通道和疏散设施,如防烟楼梯、封闭楼梯、室外疏散楼梯、消防电梯。如果以上通道被烟火封销,又无其它器材救生,可考虑利用建筑的阳台窗口、屋顶、落水管、避雷线等脱险。
6、当长白山变压器设备的正常运行遭到破坏时,发热量增加,温度升,在一定条件下可以引起火灾。引起长白山变压器设备过度发热的不正常运行大体包括几种情况?
答:引起长白山变压器设备过度发热的不正常运行大体包括包括以下几种情况:
(1)短路。发生短路时,线路中的电流增加量为正常时得几倍甚至几十倍。而产生的热量又与电流的平方成正比,使温度急剧上升,大大超过允许的范围,如果温度达到可燃物的引燃温度,即引起火灾,从而导致火灾。
(2)过载。过载也会引起长白山变压器设备过热。
(3)接触不良。接触部位是电路中的薄弱环节,是发生过热的重点部位。
(4)铁芯发热。变压器、发动机等设备的铁芯若绝缘损坏或长时间的过电压,涡流损耗和磁滞损耗将增加而过热。
(5)散热不良。各种长白山变压器设备在设计和安装是都考虑有一定的散热或通风措施,如果这些措施受到破坏,即造成设备过热。
(6)漏电。漏电电流一般不大,线路保险丝不会动作。如漏电电流沿线路大致均匀分布,则发热量分散,火灾危险不大;如漏电电流集中在某一点,则很容易造成火灾。漏电电流经常是经过金属螺丝或钉子引起木质构件起火。
7、可以从哪些方面采取措施避免或减少长白山变压器火灾?
答:(1)从系统或结构设计上防止长白山变压器起火。
①正常运行的长白山变压器设备产生的热和热辐射应采取隔热、散热、强迫冷却等措施,以及在材料选择方面防止设备过热或自燃。
②对短路、过载、故障电流,过电压等原因而造成的火灾隐患,应采取过电流防护等措施。
③长白山变压器设备运行时必须考虑外部条件可能引发火灾,采取相应的防护措施。
④长白山变压器设备设计时必须考虑其应用环境。
(2)防止安装不当造成长白山变压器火灾。
安装不当有两层含义:一指有章不循,违章安装;二指设备的安装规定不符合防火要求。
(3)防止使用不当造成长白山变压器火灾。
为防止使用不当造成长白山变压器火灾应当做到:
①按设备使用说明书中规定的操作程序进行操作。
②在安装有一般长白山变压器设备,特别是需要经常开断的电器的场所,严禁可能产生可燃性气体或粉尘的操作。在易燃易爆场所应采用防爆电器。
③一般长白山变压器设备不得带故障或超载运行。
(4)根据使用的外部条件防止长白山变压器火灾。
长白山变压器装置的防护措施应考虑上述通用的因素外,还应考虑与设备应用条件直接相关的因素。例如安装在建筑物内的长白山变压器设备和户外设备,在确定防火措施时所考虑的因素是有差异的,在固定场所使用与移动场所使用,其考虑因素也是不一致的。
(5)消除引燃源
为了防止出现长白山变压器引燃源,应根据危险场所特征和级别选用相应种类和级别的长白山变压器设备和长白山变压器线路,并应保持长白山变压器设备和长白山变压器线路安全运行。
保持设备清洁有利于防火。在爆炸危险场所,应尽量少用携带式长白山变压器设备,应尽量少装电源插座和局部照明等。
(6)危险场所接地和接零。
爆炸危险场所的接地和接零比一般场所要求。
8、如何防止长白山变压器火灾事故?发生火灾后怎么办?
答:首先,在安装长白山变压器设备的时候,必须保证质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的长白山变压器设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用,电线的接头要按规定连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺丝,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸了,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。
此外,不要在线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易染物品。长白山变压器火灾前,都有一种前兆,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是长白山变压器方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
万一发生了火灾,不管是否是长白山变压器方面引起的,首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。因为,如果火灾是长白山变压器方面引起的,切断了电源,也就切断了起火的火源;如果火灾不是长白山变压器方面引起的,也会烧坏电线的绝缘,若不切断电源,烧坏的电线会造成碰线短路,引起更大范围的电线着火。发生长白山变压器火灾后,应使用盖土、盖沙或灭火器,但决不能使用泡沫灭火器,因此种灭火剂是导电的。
9、由接地故障造成火灾的原因有哪些?怎样预防?
答:接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾:
(1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0.5A电流的电弧、电火花的局部温即可烤燃可燃物质起火。
(2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的温或电弧、电火花却能导致火灾的发生。
在TN-C系统中PEN线平时通过三相不平衡电流,但在机械、纺织等一些主要为三相平衡负荷的企业内,因三相不平衡电流小,PEN线端子连接不紧密的隐患不易发现,当大故障电流通过时同样也可导致火灾。
通过产生的原因进行分析,提出相应的防范措施有:
(1)防止长白山变压器火灾的发生。①选用的PE(PEN)线的截面应满足故障时热稳定和动稳定要求,并与线路的保护要求相适应。敷设的线路应避免遭受机械损伤。各种导线的连接端子和接头均应紧密可靠,导电良好。②正确选用具有规定绝缘水平、无油化、保证飞弧不致外出的长白山变压器设备。③确保过负荷保护设备及短路(包括三相和单相短路)保护设备在发生过负荷或短路时可靠动作。④采用RCD(剩余电流保护器)作为防止长白山变压器火灾的措施。
(2)防止火灾蔓延。①在可能产生延燃的地方采用阻燃型电缆、电线。②采用防火涂料或防火包带。③采用防火堵料堵封。
10、线路短路而引起火灾的原因是什么?怎样预防?
答:线路在短路时,由于线路阻抗剧烈减小,电流大量增加,通常要比线路的正常工作电流大到几十倍,使线路在短时间内产生大量的热量,不能立刻发散的周围的空气中去,温度就会很快升,引起线路很近的可燃物着火,造成火灾。
照成线路短路而引起火灾的主要原因包括:
(1)线路安装不正确,使导线的绝缘材料受到破坏http://heihe.gjttw.com/。
(2)对线路绝缘状况缺乏经常检查,由于导线的绝缘劣化而破损脱落,使金属芯线裸露出来,相互接触就会发生短路。
(3)导线的使用不正确。如把导线打结、导线用铁钉、铁丝悬挂,导线经常受热、受潮、腐蚀等都会使绝缘损坏而发生短路。
预防措施:
(1)认真验收线路的安装是否符合长白山变压器装置规程的要求。如线间距离、前后支持物间的距离、防止绝缘损伤的保护等,都应负荷安全要求。这是防止线路短路而引起火灾的一条重要措施。
(2)定期测量检查线路的绝缘情况。
(3)正确选择与导线截面相配合的熔断器。